При однофазных потребителях 3-х фазной сети по нулевому проводу в любом случае течет ток, по тому как симметричную нагрузку создать не возможно в этом случае.
Так об этом и речь, про это и говорим, причем дело не только в неравенстве нагрузки, а еще и в том что она разного типа - активная и/или реактивная, факторов много! Вопрос только один - каковы масштабы разумного или допустимого?
Так что можешь завести 3 фазы а повесить всё на одну
если позволяет сеть, главное правильно выбрать сечение проводника.
Вот в этом случае ты скорее всего и получишь отгоревший ноль. Подводится-то все от столба проводами с заданными характеристиками!!! И КРАЙНЕ хорошо, если электрики вменяемые и прокладывают ноль более толстым проводом, нежели фазы!
Сам себе в общем отвечу:
1. Не будет перекоса фаз:
- когда две фазы не загружены ( 0 кВт нагрузка), то на третью фазу можно грузить до 30% номинальной мощности генератора;
- когда одна фаза не загружена ( 0 кВт нагрузка), то на две другие можно грузить до 58% номинальной мощности генератора, но не более 1 / 3 мощности генератора на одну фазу.
Гост Р 50783-95 допускает коэф. небаланса напряжения
до 10% при несимметричной нагрузке фаз с коэф. небаланса тока
до 25% номинального значения силы тока, при условии, что ни в одной из фаз сила тока не превышает номинального значения.
2. При использовании механических счетчиков при некоторых условиях возможен завышенный учет электроэнергии при перекосе фаз. Современные электронные счетчики от этого избавлены.
Вот
толковое описание проблемы, причин, последствий и -
РЕШЕНИЕ. Дорого только (от 40тыр.).....
15 КВт это автоматом 3 фазы?
1. 3 фазы без надобности лучше не ставить?
2. Сколько КВт подводят при 2-х фазном подключении?
Я придерживаюсь мнения, что одна фаза в условиях типовых бытовых потребителей - проще и удобнее, читай - безопаснее. Другое дело, что это неизбежно ведет к увеличению диаметра проводников (что удорожает коммуникации и усложняет работы с ними), с одной стороны, а с другой - судя по всему в 90% случаев это погода: хочешь больше 5-6КВт - бери 3 фазы и усе, до этого порога - 1 фаза.
3. Как примерно на пальцах посчитать свою потребность в КВт?
Тупо сложить мощности всех потребителей. Прикинуть коэффициент использования, типа 0.7 какой-нить, ибо все потребители включенные вместе - маловероятно и кратковременно, а ГРАМОТНО выполненные коммуникации должны держать перегруз некоторое время.
1. 3 фазы это благо
Повторю - сомнительное благо, однозначно добавляет забот. Но с этим приходится мириться.
Ограничение по потреблению определяется вводным автоматом если с сетями все ок.
Главное, чтобы никто не забывал, что автоматы предназначаются НЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВАМИ НАГРУЗКИ,
а ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДНИКОВ!
То есть - обычно нельзя тупо поменять вводной автомат и спокойно подключить, наконец, свой любимый масляный паровозный радиатор! Надо, чтобы проводка ПОСЛЕ автомата соответствовала его характеристикам - то есть выдерживала соответствующий ток нагрузки!