2,23м. от пола до начала корыта. Это окончательная точка. Корыто потолка кривое, и убегает от центра к окну и к соседям до 6 см. С нашим ростом такая высота - нормально.Серёга, выкладывай больше фоток. Почти школа ремонта получиться. У меня такие же потолки с уступом. Мне показалось что низковато будет если до уступа потолок опустить. Подскажи какая высота потолка и сколько от пола до уступа.
Меняю дома электро-проводку
#21
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:38
#22
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:44
Уточню - каждый кабель в отдельную гофру, а потом можно и в пучёк? Речь о силе, не о светильниках.
да, можно (нужно) так
У меня кстати тоже такие же выступы, но я их собирался обшивать гипроком в периметр внедрять точечный галоген на 36 В и соответственно потолок выравнивать либо тем же гипроком, либо сделать натяжной, т.к. терять 20-30 см потолка не хоцца.
#23
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:01
... TN-S, TN -C-S...
... дифф автомат на входе...
... селективность...
... УЗО дельта I = 30 mA...
... Номиналы автоматических выключателей по максимальной расчётной потребляемой мощности...
... Тепловыделение ...
Серёга, ты точно уверен, что ты себя обезопасил?
#24
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:58
... РосТехНадзор...
... TN-S, TN -C-S...
... дифф автомат на входе...
... селективность...
... УЗО дельта I = 30 mA...
... Номиналы автоматических выключателей по максимальной расчётной потребляемой мощности...
... Тепловыделение ...
Серёга, ты точно уверен, что ты себя обезопасил?
Серёга, будь проще, скажи, если что не так. по автоматам исходил - что на освещение 10А, на розетки 16. Диф на входе, ничего плохого не вижу, кроме как можешь обвинить в выброшенных деньгах. Диф на кухонную+ стиралка+теплый пол, номиналы 10мА и 30мА, узошек нет.
Сергей, прошу - разъясни, не поленись
на кухне и в коридоре решил сделать реечный, без подъёмов - слишком мала площадь в некоторых местах. То что ты описал - именно такой "двухуровневый гипрочный " буду делать в комнатах.да, можно (нужно) так
У меня кстати тоже такие же выступы, но я их собирался обшивать гипроком в периметр внедрять точечный галоген на 36 В и соответственно потолок выравнивать либо тем же гипроком, либо сделать натяжной, т.к. терять 20-30 см потолка не хоцца.
#25
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:58
... РосТехНадзор...
... TN-S, TN -C-S...
... дифф автомат на входе...
... селективность...
... УЗО дельта I = 30 mA...
... Номиналы автоматических выключателей по максимальной расчётной потребляемой мощности...
... Тепловыделение ...
Серёга, ты точно уверен, что ты себя обезопасил?
1. Это просто так, к тому, что элементарные правила изучают именно там, хотя бы на 3-ю группу
2. Различные схемы защитного зануления!!! ( у нас практически везде нет контуров заземления, а включено всё по схеме защитного зануления ) В нете много всего по этой теме - глянь, не поленись
3. Дифф автомат на входе однозначно оправдан! Во многом именно он спасает при "падении" нуля и при утечках напряжения на оконечных электроприборах. Принцип прост: ( объясняю на пальцах ) по фазе ток втекает в цепь нагрузки через дифф автомат назовём его Iф, по нулью - вытекает из цепи In. Так вот разница между ними не должна превышать несколько десятков миллиампер. То есть сколько втекло, столько и вытечь должно, а вот ежели разница наметится, то тут же сработает защита.)
4. Селективность - закон, по которому каждый последующий автомат должен быть меньшего номинала, чем вышестоящий... Это кратко, подробнее в нете.
5. См. П.3 разница только в том, что УЗО, в отличии от дифф автомата, не отключается при КЗ.
6. Сечения кабелей и номиналы устройств защиты выбираются исходя из максимальной нагрузки, которая будет включена в защищаемую цепь! То есть если у тебя суммарная мощность составит, к примеру, 3 кВт, то номинал УЗ должен быть ближайший в большую сторону по току, то есть 16А, а если 5 кВт - 25А, а если 1,5 кВт - 10А и т.д. при этом должны сочитаться сечение кабеля и номинал УЗ.
7. Это уже просто к тому,ч т о у нас все себе строители, но не все представляют какое тепловыделение у галогенового или обычного точечного светильника и к каким последствиям приводит повышенная температура в замкнутом, невентилируемом пространстве между основным и фальш потолком... Этотема обширная и подлежит отдельному детальному рассмотрению
Ну как-то так...
#26
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:16
#27
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:34
Это тема обширная и подлежит отдельному детальному рассмотрению
![]()
Короче без пузыря явно не обойдись, нужно собирать совет.
#28
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:42
#29
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:48
марку провода гнLS брал?
ошибся: нг LS
Сообщение отредактировал sl612: 20 Декабрь 2010 - 19:03
#30
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:54
марку провода гнLS брал?
![]()
ты еще FRLS посоветуй
#31
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:56
Я не говорю про то что установив дома новую газовую на смену старым никто не посмотрел, что на газовый резиновый шланг , которым все подключаются, срок эксплуатации установлен в два года! Откуда не быть взрывам газа в домах? Ещё хуже назаземляют плиту, стиралку, и на газовую трубу в метало-резиновом шланге хап! И на электроподжиг - жиииик!
Страшно в городе становится, да и дома не безопасно.
#32
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:57
И в мыслях не было, но я ЗА!!!я поддерживаю товарища....
#33
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:59
эти площадки отклеются только вместе с краской на потолке. Провод брал NYM, дешево и сердито. Вот по совету друзей в гофру обую...красивые фотки. тока попадают жгуты с этих клееных площадок... тепло под потолком обычно.
марку провода гнLS брал?![]()
))
ВОТ ТАК рождаются спонтанные пьянки!И в мыслях не было, но я ЗА!!!
![]()
![]()
![]()
#34
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:06
Телевизоры далеко не у всех и точно не в каждой комнате, включая кухню.Друзья, лучше давайте представим - в 63-70 -ых годах было отстроено ....
Страшно в городе становится, да и дома не безопасно.
стиральных машин - нет.
электрочайников - нет. (в хрущовках газ, если не ошибаюсь, => электроплит тоже.)
компьютеров на каждого члена семьи - нет
электрфоны потребляют мало, магнитофоны так себе и их тоже почти нет.
Если вспомнить начало электрификации, то распространен был медный провод в резиновой изоляции с тканевой оплеткой.
по существу: современные СНиПы требуют в общественных и жилых зданиях замечательный кабель.
в твоем случае проще кабель разнести на 1,5 - 2 сантиметра друг от друга, тем самым обеспечив его негорючесть в пучке (нет пучка. в местах сочленений надеть по кусочку гофры на каждый кабель, тем самым сразить самых дотошных) Ну не перекладывать же все?
В штробах у тебя кабель точно никто не разглядит. А если отгниет лет черз 20-30, то это уже вопрос внуков.
знал бы ты, как нас драли за этот ls дотошные карелыты еще FRLS посоветуй
#35
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:35
тема антересная. не откажуся -))))я поддерживаю товарища....
#36
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:41
в твоем случае проще кабель разнести на 1,5 - 2 сантиметра друг от друга, тем самым обеспечив его негорючесть в пучке (нет пучка. в местах сочленений надеть по кусочку гофры на каждый кабель, тем самым сразить самых дотошных) Ну не перекладывать же все?
если уж так, то достаточно просто проложить его рядом друг с другом вплотную (это уже не пучок)
Это скорее, для собственной защиты, представь, что ты на изоляцию кабеля положишь цемент с песком, водой и пр., и что станет с этой изоляцие через некоторое время? лучше положить в трубах.В штробах у тебя кабель точно никто не разглядит. А если отгниет лет черз 20-30, то это уже вопрос внуков.
знал бы ты, как нас драли за этот ls дотошные карелы
![]()
знал бы ты, как я попал в начале года, когда в моем объектном бюджете не оказалось такого кабеля, который стоит в три раза дороже обычного из-за какого-то пластиката (который при этом еще и горит)
#37
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 00:51
#38
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 02:04
Так они все такие...знал бы ты, как нас драли за этот ls дотошные Карелы
![]()
#39
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 13:24
матчасть учи.если уж так, то достаточно просто проложить его рядом друг с другом вплотную (это уже не пучок)
пофиг изоляции. но если готов на трубы раскошелиться - используй.Это скорее, для собственной защиты, представь, что ты на изоляцию кабеля положишь цемент с песком, водой и пр., и что станет с этой изоляцие через некоторое время? лучше положить в трубах.
знаю. мы часть кабеля демонтировали и заменяли, часть демонтировали и в гофру прятали, часть покрывали спец. краской.знал бы ты, как я попал в начале года, когда в моем объектном бюджете не оказалось такого кабеля, который стоит в три раза дороже обычного из-за какого-то пластиката (который при этом еще и горит)
#40
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 15:42
матчасть учи.
не путай с жгутом.
именно, то что это не жгут а параллельная прокладка, которая и допускается в случае с НЮМом, то что у Сереги на фото, это уже пучок.
пофиг изоляции. но если готов на трубы раскошелиться - используй.
не издевайся, метр пластиковой гофры стоит копейки
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных






